民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第19題

下列何種風管管件可做為排風口風量之平衡?

題目

下列何種風管管件可做為排風口風量之平衡?

  1. (1) 逆止風門
  2. (2) 梯型導風片
  3. (3) 調風風門
  4. (4) 分風片

官方答案

(3) 調風風門

解析

調風風門裝在風管或排風口分支上,可調整葉片角度改變局部阻力,使各排風口的風量達到設計值,常用來做風量平衡;調整後再以風速計量測確認。逆止風門只防止氣流逆向流動;梯型導風片與分風片主要用於改善氣流分布或分流,並非用來精確調整排風口風量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料