民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第22題
冰水機組之冷凍油,在壓縮機起動後,如果有大量起泡現象,其可能原因為
題目
冰水機組之冷凍油,在壓縮機起動後,如果有大量起泡現象,其可能原因為
- (1) 油溫過高
- (2) 油溫過低
- (3) 冷媒太少
- (4) 負荷太大
官方答案
(2) 油溫過低
解析
冷媒在冷凍油中的溶解度隨油溫降低而升高。停機時油溫偏低,冷媒大量溶入曲軸箱的油中;起動瞬間曲軸箱壓力驟降,溶解的冷媒急速沸騰逸出,便形成大量泡沫,嚴重時會造成油壓不足與潤滑不良。油溫過高反而使溶解度下降,較不易起泡;冷媒量太少或負荷太大並非起泡主因。處理方式是確認曲軸箱加熱器與油溫控制正常。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。