民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第28題

往復式冰水主機過載電驛動作時,有可能是

題目

往復式冰水主機過載電驛動作時,有可能是

  1. (1) 負載太低
  2. (2) 高壓太低
  3. (3) 單相運轉
  4. (4) 冷卻水溫過低

官方答案

(3) 單相運轉

解析

往復式冰水主機的過載電驛(過電流電驛)在電流異常升高時動作,以保護壓縮機馬達。三相電源若斷其中一相造成單相運轉,馬達轉矩大幅下降、其餘兩相電流劇增,繞組迅速升溫,過載電驛即跳脫,這是常見的跳機原因。負載太低、高壓太低或冷卻水溫過低都會使壓縮機負載與電流下降,不會造成過載跳脫。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。