大型二段壓縮式冷凍循環系統,較適當之停機程序為

題目

大型二段壓縮式冷凍循環系統,較適當之停機程序為

  1. (1) 可任意調整
  2. (2) 先停止高溫段,再停止低溫段
  3. (3) 先停止低溫段,再停止高溫段
  4. (4) 同時停止

官方答案

(3) 先停止低溫段,再停止高溫段

解析

大型二段壓縮(高壓段/低壓段串聯)系統停機時,應先停止低溫段(低壓段)壓縮機,待中間壓力下降後再停止高溫段(高壓段)壓縮機。如此可避免低壓段持續將氣體壓入已封閉之中間容積,造成中間壓力異常升高或液壓縮、冷媒倒灌等損害。故適當程序為先停低溫段再停高溫段,選項3正確。選項1、4易生高壓危險,選項2次序相反。