民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第61題

往復式冰水主機汽缸蓋過熱原因有

題目

往復式冰水主機汽缸蓋過熱原因有

  1. (1) 低壓閥片斷裂
  2. (2) 冷媒太多
  3. (3) 膨脹閥開度太大
  4. (4) 高壓閥片斷裂

官方答案

(1) 低壓閥片斷裂、(4) 高壓閥片斷裂

解析

往復式壓縮機汽缸蓋過熱常因閥片斷裂使氣流異常:低壓(吸入)閥片斷裂時,吸氣量不足、汽缸散熱變差,壓縮熱蓄積;高壓(排出)閥片斷裂時,高溫高壓排出氣體倒流回汽缸,直接加熱汽缸蓋。冷媒太多或膨脹閥開度太大,都會使回氣帶液、汽缸溫度偏低,屬於過冷而非過熱,故不選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料