民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第7題
導致往復式冰水主機汽缸蓋過熱原因為
題目
導致往復式冰水主機汽缸蓋過熱原因為
- (1) 冰水溫太低
- (2) 高壓閥片斷裂
- (3) 冷媒太多
- (4) 冷卻水量太大
官方答案
(2) 高壓閥片斷裂
解析
汽缸蓋過熱常因高壓閥片(排氣閥)斷裂:高壓高溫排氣經破損閥片回流至汽缸,反覆壓縮使汽缸與缸蓋溫度異常升高。冰水溫太低多造成低壓過低;冷媒太多影響高壓側;冷卻水量太大與缸蓋過熱無關。故導因為高壓閥片斷裂,選2。