民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第78題

造成往復式壓縮機冷媒排氣溫度過高,可能原因為

題目

造成往復式壓縮機冷媒排氣溫度過高,可能原因為

  1. (1) 壓縮機活塞環磨損
  2. (2) 膨脹閥開度太小
  3. (3) 高壓閥片損壞
  4. (4) 系統有不凝結氣體

官方答案

(1) 壓縮機活塞環磨損、(2) 膨脹閥開度太小、(3) 高壓閥片損壞、(4) 系統有不凝結氣體

解析

排氣溫度主要由吸氣過熱度、壓縮比與壓縮過程的冷卻效果決定。膨脹閥開度太小會使蒸發壓力下降、冷媒量不足、回氣過熱度變大,排氣溫度隨之升高;系統有不凝結氣體時,冷凝壓力與壓縮比提高,排氣溫度上升;活塞環磨損會使高壓氣體沿環隙洩漏、壓縮效率降低,每單位氣體需做更多功,排氣溫度升高;高壓閥片損壞會使排氣倒流回汽缸,被重複壓縮,排氣溫度明顯偏高。四項皆為可能原因,故選1、2、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料