往復式冰水主機過載電驛動作時,有可能是
題目
往復式冰水主機過載電驛動作時,有可能是
- (1) 單相運轉
- (2) 負載太低
- (3) 高壓太低
- (4) 冷卻水溫過低
官方答案
(1) 單相運轉
解析
往復式冰水主機過載電驛動作表示電流超過設定值。單相運轉(如壓縮機缺一相)會使電流大增而觸發過載保護。負載太低、高壓太低、冷卻水溫過低均使負載減輕、電流下降,不致過載,故選項 1 正確。