民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第29題
冷凝器內之過冷度過大,可能原因為
題目
冷凝器內之過冷度過大,可能原因為
- (1) 冷媒量過多
- (2) 主機卸載運轉
- (3) 主機滿載運轉
- (4) 冰水溫度過低
官方答案
(1) 冷媒量過多
解析
過冷度=冷凝溫度-冷凝器出液溫度。冷媒充填過多時,冷凝器下部液位升高,液體滯留時間變長,與管壁換熱更充分,因此出液溫度更低,過冷度變大,並常伴隨冷凝壓力偏高。主機卸載運轉時冷凝負荷減輕、冷凝溫度下降,過冷度通常不會增大;滿載運轉屬設計工況,過冷度維持正常範圍;冰水溫度過低屬於蒸發側條件,主要影響低壓與蒸發溫度,並非造成冷凝器過冷度過大的直接原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。