民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第35題

使用R-22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17.5kg f/cm 2 G(飽和溫度47°

題目

使用R-22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17.5kg f/cm 2 G(飽和溫度47° C),低壓為4.5kgf/cm2 G(飽和溫度3°C),冷凝器出液管溫度為35°C,但冷媒視窗仍有氣泡, 則可能原因為

  1. (1) 冷媒充填過多
  2. (2) 冷媒乾燥器半堵
  3. (3) 膨脹閥不良
  4. (4) 冷媒充填過少

官方答案

(2) 冷媒乾燥器半堵

解析

過冷度=47-35=12℃,明顯偏大,表示冷凝器內液位偏高、液體滯留;但視窗仍有氣泡,代表液管中有閃發氣體,兩現象同時出現時,常見原因為冷媒乾燥器半堵。半堵造成前後壓差,乾燥器後壓力驟降使冷媒閃發成氣泡,同時冷凝器出液排出受阻、液位上升而使過冷度增大。冷媒過多雖會使過冷度增大,但視窗應充滿液體而無氣泡;冷媒過少會出現氣泡,但過冷度通常變小;膨脹閥不良主要反映在低壓側過熱度異常。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。