民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第46題
中央系統冰水主機控制電路中溫度開關與防凍開關
題目
中央系統冰水主機控制電路中溫度開關與防凍開關
- (1) 溫度開關自動回復,防凍開關手動回復
- (2) 皆手動回復
- (3) 皆自動回復
- (4) 溫度開關手動回復,防凍開關自動回復
官方答案
(1) 溫度開關自動回復,防凍開關手動回復
解析
冷凍空調系統中,溫度開關(如高低壓開關、溫控開關)多為自動復歸,異常排除後即自動閉合恢復運轉;而防凍開關(低水溫保護)關係設備安全,為避免結凍損壞蒸發器或造成壓縮機液壓縮,設計為手動復歸,須由人員確認安全後才重新啟動。故溫度開關自動回復、防凍開關手動回復,選項1正確。其餘選項將兩者復歸方式混淆,皆不正確。