民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第49題
冰水機冷凝不良,則下列何者為不可能現象?
題目
冰水機冷凝不良,則下列何者為不可能現象?
- (1) 壓縮機負荷變大
- (2) 冷凍能力降低
- (3) 壓縮機吸入冷媒比容變大
- (4) 壓縮機高低壓差變大
官方答案
(3) 壓縮機吸入冷媒比容變大
解析
冷凝不良使冷凝壓力與溫度上升,壓縮機排壓升高、壓縮比增加,故壓縮機負荷變大(1)、容積效率下降致冷凍能力降低(2)、高低壓差變大(4)均為可能現象。吸入冷媒比容取決於低壓側蒸發壓力與溫度,主要由蒸發條件決定,冷凝不良並不直接使其變大,故選項3為不可能現象,為正確答案。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。