民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第64題
有關銅管,下列敘述哪些正確?
題目
有關銅管,下列敘述哪些正確?
- (1) 銅管退火處理是便於彎曲或擴喇叭口
- (2) M 型銅管管壁最薄且硬,僅適於銲接,不適於擴喇叭口
- (3) 銅管適用於氨冷凍系統
- (4) 銅管兩端密封存放以防止氧化、水份及灰塵侵入
官方答案
(1) 銅管退火處理是便於彎曲或擴喇叭口、(2) M 型銅管管壁最薄且硬,僅適於銲接,不適於擴喇叭口、(4) 銅管兩端密封存放以防止氧化、水份及灰塵侵入
解析
銅管經退火(軟燒)處理後材質變軟,便於彎管與擴喇叭口,選項1正確。M型銅管屬硬質薄壁管,硬度高、不適合擴喇叭口,僅適於硬銲接合,選項2正確。氨(NH3)具腐蝕性,會與銅產生化學反應,氨冷凍系統禁用銅管、須用鋼管,選項3錯誤。銅管兩端以堵頭密封存放,可防止內壁氧化、水分及灰塵異物侵入,確保系統清潔,選項4正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。