民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第68題

造成電壓降過大的可能因素有下列哪些?

題目

造成電壓降過大的可能因素有下列哪些?

  1. (1) 線路線徑過大
  2. (2) 功率因數低
  3. (3) 負載過大
  4. (4) 線路配置過長

官方答案

(2) 功率因數低、(3) 負載過大、(4) 線路配置過長

解析

線路電壓降ΔV=I×R,R=ρL/A。線徑過大(A大)使R減小、電壓降變小,選項1錯誤。功率因數低時,輸送相同有功功率所需電流增大(I=P/(√3·V·PF)),電壓降隨之增大,選項2正確。負載過大即電流增加,電壓降成正比上升,選項3正確。線路過長使總電阻R增大,電壓降增大,選項4正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。