民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第77題
離心式冰水主機液體回流至壓縮機之可能原因?
題目
離心式冰水主機液體回流至壓縮機之可能原因?
- (1) 系統負載太高
- (2) 冷媒節流閥調整不當
- (3) 導流翼開度太小
- (4) 冷媒充填過多
官方答案
(2) 冷媒節流閥調整不當、(4) 冷媒充填過多
解析
離心式冰水主機液體回流(液壓縮)指液態冷媒未蒸發即進入壓縮機。冷媒節流閥(膨脹閥)調整不當(2)使開度過大、供液過多;冷媒充填過多(4)使蒸發器液位過高,均易造成液回流。系統負載太高(1)時蒸發旺盛、不易帶液;導流翼開度太小(3)減少流量,亦非液回流主因,故正確為2、4。