民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第77題

離心式冰水主機液體回流至壓縮機之可能原因?

題目

離心式冰水主機液體回流至壓縮機之可能原因?

  1. (1) 系統負載太高
  2. (2) 冷媒節流閥調整不當
  3. (3) 導流翼開度太小
  4. (4) 冷媒充填過多

官方答案

(2) 冷媒節流閥調整不當、(4) 冷媒充填過多

解析

離心式冰水主機液體回流(液壓縮)指液態冷媒未蒸發即進入壓縮機。冷媒節流閥(膨脹閥)調整不當(2)使開度過大、供液過多;冷媒充填過多(4)使蒸發器液位過高,均易造成液回流。系統負載太高(1)時蒸發旺盛、不易帶液;導流翼開度太小(3)減少流量,亦非液回流主因,故正確為2、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。