民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第11題

離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為

題目

離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為

  1. (1) 導流翼開度太大
  2. (2) 蒸發器太髒
  3. (3) 主機卸載運轉
  4. (4) 冷卻水量不足

官方答案

(4) 冷卻水量不足

解析

離心式冰水主機的冷卻水溫差 ΔT 與熱負荷 Q、流量 m 及比熱 cp 有關,ΔT=Q/(m×cp)。當冷卻水量不足時,m 變小,溫差便會變大;冷凝壓力與冷凝溫度隨之上升,壓縮機需付出更大壓差,運轉電流因此升高。主機卸載運轉會使電流下降,與題目現象相反,因此判斷為冷卻水量不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料