民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第11題
離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為
題目
離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為
- (1) 導流翼開度太大
- (2) 蒸發器太髒
- (3) 主機卸載運轉
- (4) 冷卻水量不足
官方答案
(4) 冷卻水量不足
解析
離心式冰水主機的冷卻水溫差 ΔT 與熱負荷 Q、流量 m 及比熱 cp 有關,ΔT=Q/(m×cp)。當冷卻水量不足時,m 變小,溫差便會變大;冷凝壓力與冷凝溫度隨之上升,壓縮機需付出更大壓差,運轉電流因此升高。主機卸載運轉會使電流下降,與題目現象相反,因此判斷為冷卻水量不足。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。