民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第3題

若空調箱在運轉時,冰水盤管之進水溫度為10°C,出水溫度為8°C,則可能原因為

題目

若空調箱在運轉時,冰水盤管之進水溫度為10°C,出水溫度為8°C,則可能原因為

  1. (1) 量測錯誤
  2. (2) 冰水管堵塞
  3. (3) 管路有空氣
  4. (4) 離心式水泵逆轉

官方答案

(1) 量測錯誤

解析

冰水盤管正常運轉時,冰水進入盤管被冷媒吸熱,水溫應上升,即出水溫度高於進水溫度。題目進水10°C、出水8°C,水經過盤管後反而降溫,違反熱傳方向,故最可能是溫度計或測點量測錯誤。冰水管堵塞、管路內有空氣或水泵逆轉,都會使流量不足、熱交換變差,結果是進出水溫差變小、出水溫度偏高,不會出現出水低於進水的情形。故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。