若空調箱在運轉時,冰水盤管之進水溫度為10°C,出水溫度為8°C,則可能原因為
題目
若空調箱在運轉時,冰水盤管之進水溫度為10°C,出水溫度為8°C,則可能原因為
- (1) 量測錯誤
- (2) 冰水管堵塞
- (3) 管路有空氣
- (4) 離心式水泵逆轉
官方答案
(1) 量測錯誤
解析
冰水盤管正常運轉時,冰水進入盤管被冷媒吸熱,水溫應上升,即出水溫度高於進水溫度。題目進水10°C、出水8°C,水經過盤管後反而降溫,違反熱傳方向,故最可能是溫度計或測點量測錯誤。冰水管堵塞、管路內有空氣或水泵逆轉,都會使流量不足、熱交換變差,結果是進出水溫差變小、出水溫度偏高,不會出現出水低於進水的情形。故選1。