民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第34題

往復式冰水主機開機時,下列何項失誤危險最大?

題目

往復式冰水主機開機時,下列何項失誤危險最大?

  1. (1) 絕緣不良
  2. (2) 壓縮機反轉
  3. (3) 高壓閥未開
  4. (4) 冰水或冷卻水流量不足或水泵故障

官方答案

(3) 高壓閥未開

解析

往復式壓縮機屬容積式,開機時若高壓閥(排氣閥)未開,排氣端形成閉塞,缸內壓力會迅速上升,可能損壞閥片、汽缸墊,甚至造成管路或設備爆裂,因此開機前必須確認高壓閥全開。水量不足通常有流量開關及防凍保護,絕緣不良則有漏電斷路器防護,相較之下排氣受阻的危險最直接,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料