民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第40題
冰水器之過熱度太大無法調整,其可能原因為
題目
冰水器之過熱度太大無法調整,其可能原因為
- (1) 冷媒過多
- (2) 冷媒不足
- (3) 冰水器容量不足
- (4) 冷凝器容量不足
官方答案
(2) 冷媒不足
解析
冰水器即蒸發器,其過熱度是指蒸發器出口冷媒溫度高於該處蒸發溫度的差值。系統冷媒量不足時,進入蒸發器的液冷媒減少,冷媒在盤管前段就蒸發完畢,後段幾乎沒有液體可供蒸發,出口溫度因此明顯升高,過熱度變得過大;此時僅調整膨脹閥開度往往無法把過熱度拉回正常值,需先補充冷媒並查漏。若冷媒過多,則過熱度會偏小,甚至造成壓縮機回液,與本題現象相反。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。