民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第44題
半密閉離心式壓縮機馬達過熱,可能原因為
題目
半密閉離心式壓縮機馬達過熱,可能原因為
- (1) 冰水負載太大
- (2) 高壓壓力太高
- (3) 油溫太高
- (4) 冷媒不足
官方答案
(4) 冷媒不足
解析
半密閉離心式壓縮機的馬達與壓縮機共用同一殼體,運轉時依靠低溫的低壓回氣冷媒流經馬達繞組帶走熱量。當系統冷媒量不足時,回氣量與冷媒密度下降,馬達的冷卻效果變差,繞組溫度便會持續上升而跳脫或燒損。因此冷媒不足是馬達過熱的重要可能原因。檢修時應先確認冷媒量與過熱度、檢查馬達冷卻管路是否阻塞,再排除其他負載或水溫因素,避免只調整保護設定而掩蓋真正的問題。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。