民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第47題

一般R-134a 冰水主機其冷凝溫度升高1°C 時,COP 約降(%)?

題目

一般R-134a 冰水主機其冷凝溫度升高1°C 時,COP 約降(%)?

  1. (1) 5
  2. (2) 3
  3. (3) 1
  4. (4) 7

官方答案

(2) 3

解析

冰水主機的冷凝溫度升高時,壓縮機需克服的壓差變大,壓縮功增加,同時蒸發側的單位冷凍效果相對下降,因此COP(性能係數)會隨之降低。實務經驗上,R-134a離心式或螺旋式冰水主機的冷凝溫度每上升1°C,COP大約下降3%左右,所以冷凝溫度控制對節能非常重要。這也是為何要維持冷卻水塔散熱良好、定期清洗冷凝器管束,以壓低冷凝溫度、提升運轉效率。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料