民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第5題

判斷離心式冰水主機系統冷媒量,可由

題目

判斷離心式冰水主機系統冷媒量,可由

  1. (1) 冰水出水溫度與壓縮機運轉電流
  2. (2) 過冷度與回流管過熱度
  3. (3) 過冷度與壓縮機運轉電流
  4. (4) 壓縮機運轉電流與回流管過熱度

官方答案

(2) 過冷度與回流管過熱度

解析

離心式冰水主機的冷媒量是否適當,可由冷凝器的過冷度與蒸發器回流管(吸氣管)的過熱度判斷:冷媒量不足時過冷度變小、過熱度變大;冷媒過多則過冷度變大、過熱度變小。壓縮機運轉電流會受負載、電壓及水溫影響,冰水出水溫度則取決於負載與水量,兩者皆不足以單獨反映系統內的冷媒存量。故選2。