民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第50題

使用R-22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17.5kg f/cm 2 G(飽和溫度47°

題目

使用R-22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17.5kg f/cm 2 G(飽和溫度47° C),低壓為4.5kgf/cm2 G(飽和溫度3°C),冷凝器出液管溫度為35°C,但冷媒視窗仍有氣泡, 則可能原因為

  1. (1) 冷媒充填過少
  2. (2) 冷媒乾燥器半堵
  3. (3) 冷媒充填過多
  4. (4) 膨脹閥不良

官方答案

(2) 冷媒乾燥器半堵

解析

先算過冷度:冷凝飽和溫度47°C減出液管溫度35°C,等於12°C,過冷度充足,代表冷凝器與儲液器內液冷媒量夠,因此不是充填過少;充填過少時過冷度通常很小,且視窗會持續出現氣泡。乾燥器半堵會在液管造成額外壓降,冷媒壓力下降後對應飽和溫度低於35°C,便會在視窗處閃發而出現氣泡,這與「過冷度大卻有氣泡」的現象相符。膨脹閥位於視窗下游,其不良不會使液管產生氣泡,充填過多則過冷度更大但不應有氣泡。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料