民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第55題

冷凍空調系統運轉中發現水管路有振動及水壓錶上下擺動時,表示

題目

冷凍空調系統運轉中發現水管路有振動及水壓錶上下擺動時,表示

  1. (1) 該管路水量太大
  2. (2) 該管路水量不足
  3. (3) 冷凝器水側端結垢
  4. (4) 冷媒系統中有不凝結氣體

官方答案

(2) 該管路水量不足

解析

水管路出現振動,且壓力錶指針上下大幅擺動,通常表示管路內流量不足,例如泵吸入側供水不夠、過濾器阻塞或吸入空氣,形成氣液混流,使壓力產生週期性脈動。水量太大時壓力通常較穩定,振動來源多為泵與管路固定問題;冷凝器水側結垢主要表現為溫差變大、冷凝壓力升高;冷媒系統含不凝結氣體則使高壓異常偏高、冷凝壓力與水側溫度不匹配,不會直接造成水管壓力錶擺動。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。