民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第62題
電動機Y-△降壓啟動,在運轉時,下列敘述哪些正確?
題目
電動機Y-△降壓啟動,在運轉時,下列敘述哪些正確?
- (1) 電動機三繞組接成△型結線
- (2) 相電壓為額定值的1/3
- (3) 電動機三繞組接成Y 型結線
- (4) 相電壓為額定值
官方答案
(1) 電動機三繞組接成△型結線、(4) 相電壓為額定值
解析
Y-△ 降壓啟動只在啟動瞬間將三繞組接成 Y 型,使每相繞組承受的相電壓降為線電壓的 1/√3(約 58 %),以降低啟動電流;啟動完成進入運轉後,控制電路切換為 △ 型結線,此時相電壓等於線電壓,即額定電壓,可輸出額定轉矩。因此運轉時為 △ 接、相電壓為額定值,選項 1、4 正確;Y 接與較低相電壓屬啟動階段,且 1/√3 並非 1/3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。