民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第74題

有關電動機啟動控制,下列敘述哪些錯誤?

題目

有關電動機啟動控制,下列敘述哪些錯誤?

  1. (1) 電抗降壓啟動為中載電動機啟動用
  2. (2) Y-△降壓啟動為重載電動機啟動用
  3. (3) 電阻式降壓啟動為重載電動機啟動用
  4. (4) 自藕式降壓啟動為重載電動機啟動用

官方答案

(2) Y-△降壓啟動為重載電動機啟動用、(3) 電阻式降壓啟動為重載電動機啟動用

解析

本題問的是錯誤的敘述。2 錯誤:Y-△ 啟動時每相電壓降為全壓的 1/√3,起動轉矩僅約全壓的 1/3,只適合輕載(如風機)啟動,不能用於重載。3 錯誤:串接電阻降壓啟動同樣使轉矩大幅下降,且電阻耗能發熱,屬於輕載啟動方式,說成重載並不正確。4 正確:自藕變壓器可選 50~80% 抽頭,起動轉矩較大,常用於較重載。1 正確:電抗降壓啟動的壓降較小、轉矩中等,可用於中載。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料