民國108年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第16題

離心式冰水主機之導流翼發生追逐現象,可能原因為

題目

離心式冰水主機之導流翼發生追逐現象,可能原因為

  1. (1) 容量控制器之比例帶設定太窄
  2. (2) 熱氣旁通打開
  3. (3) 冰水溫度到達
  4. (4) 冷媒不足

官方答案

(1) 容量控制器之比例帶設定太窄

解析

導流翼追逐是指導流翼開度無法穩定,持續來回擺動。容量控制器的比例帶設定太窄時,比例增益過大,冰水溫度稍有偏差就使導流翼大幅開關,造成過度修正與振盪。可適度加寬比例帶並檢查溫度感測器、執行器。熱氣旁通多用於低負載防喘;冰水達溫屬正常卸載;冷媒不足會降低能力,並非追逐主因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。