民國108年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第3題
要求清潔度為100 級之清潔室,室內氣流應採
題目
要求清潔度為100 級之清潔室,室內氣流應採
- (1) 層流方式
- (2) 層流或亂流方式
- (3) 亂流方式
- (4) 噴流方式
官方答案
(1) 層流方式
解析
100級清潔室屬於高等級無塵室,對微粒濃度要求極嚴,室內氣流須採層流(單向流)方式。空氣經高效濾網後以平行流線均勻掃過工作區,可避免渦流捲起微粒,並以高換氣次數維持潔淨度。若採亂流方式,微粒容易擴散混合,濃度不易控制;噴流方式更會造成擾流,不適用於100級清潔室。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。