民國108年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第46題

離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為

題目

離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為

  1. (1) 導流翼開度太大
  2. (2) 冷卻水量不足
  3. (3) 蒸發器太髒
  4. (4) 主機卸載運轉

官方答案

(2) 冷卻水量不足

解析

離心式冰水主機電流升高且冷卻水溫差變大,指向冷凝器側散熱不良。冷卻水量不足時,通過冷凝器之水量 ṁ 減少,為排除相同冷凝熱 Q,依 ΔT=Q/(ṁ·c),水量下降使出入口溫差顯著變大;同時冷凝溫度與壓力上升,壓縮機壓縮比增大、耗功增加,運轉電流隨之升高。導流翼開度太大雖增電流但非溫差變大主因;蒸發器太髒多使蒸發溫度上升、能力降;主機卸載則電流應下降。故為冷卻水量不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料