民國108年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第58題
空調主機長時間全載運轉,高壓略為偏高但冰水出水溫仍居高不下,不能達設計值時通常表示
題目
空調主機長時間全載運轉,高壓略為偏高但冰水出水溫仍居高不下,不能達設計值時通常表示
- (1) 冷媒量不足
- (2) 室內負荷低於主機容量
- (3) 冰水主機選用太小
- (4) 膨脹閥堵塞
官方答案
(3) 冰水主機選用太小
解析
主機已長時間「全載」運轉仍無法將冰水出水溫降至設計值,表示主機製冷能力不足以應付實際熱負荷,屬容量選用過小。若冷媒不足(選項1)高壓會偏低而非偏高;室內負荷低於主機容量(選項2)時出水溫反而容易過低;膨脹閥堵塞(選項4)會使低壓過低、高壓下降。故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。