民國108年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第69題
往復式冰水主機汽缸蓋過熱原因有
題目
往復式冰水主機汽缸蓋過熱原因有
- (1) 冷媒太多
- (2) 高壓閥片斷裂
- (3) 低壓閥片斷裂
- (4) 膨脹閥開度太大
官方答案
(2) 高壓閥片斷裂、(3) 低壓閥片斷裂
解析
往復式壓縮機的汽缸蓋內含高、低壓閥片。高壓閥片斷裂時,高溫高壓排氣會回衝入汽缸;低壓閥片斷裂時,壓縮氣體也會經閥片處洩漏並加熱缸蓋,兩者都會使缸蓋溫度異常升高。冷媒過多主要造成冷凝壓力偏高;膨脹閥開度太大則易使液態冷媒回流,反而有冷卻缸體的效果,並非缸蓋過熱的典型原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。