民國108年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第9題
冷凝器內之過冷度過大,可能原因為
題目
冷凝器內之過冷度過大,可能原因為
- (1) 冷媒量過多
- (2) 主機滿載運轉
- (3) 冰水溫度過低
- (4) 主機卸載運轉
官方答案
(1) 冷媒量過多
解析
冷凝器過冷度是指冷凝飽和溫度與液管實際溫度之差。冷媒充填量過多時,冷凝器內液位上升,液體淹沒部分管束,使液體與冷卻水有更長換熱時間,過冷度因而增大,並可能伴隨排氣壓力升高。主機滿載或冰水溫度過低主要影響蒸發器負載與蒸發溫度;主機卸載運轉通常不會使過冷度明顯過大。故選冷媒量過多。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。