民國108年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第1題

冰水主機運轉中,冷卻水突然停水,較適當之處理方式為

題目

冰水主機運轉中,冷卻水突然停水,較適當之處理方式為

  1. (1) 關閉冷媒節流閥
  2. (2) 關閉吸氣閥
  3. (3) 關閉排氣閥
  4. (4) 停止運轉

官方答案

(4) 停止運轉

解析

冰水主機運轉中冷卻水突然中斷,冷凝器無法排熱,冷凝溫度與高壓急速上升,易造成高壓跳脫或壓縮機損壞。最適當處理為立即停止運轉,待冷卻水系統恢復後再重新啟動,而非僅關閉單一閥件。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。