民國108年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第39題
理想吸收式循環性能係數COPa bs 為冷凍率除以
題目
理想吸收式循環性能係數COPa bs 為冷凍率除以
- (1) 熱源溫度
- (2) 冰水泵浦消耗功率
- (3) 發生器加熱率
- (4) 吸收器吸收率
官方答案
(3) 發生器加熱率
解析
吸收式冰水機性能係數COP_abs定義為:COP_abs=冷凍率(蒸發器吸熱量Qe)/發生器加熱率(發生器輸入熱量Qg),即單位驅動熱能所能搬移之冷量,故應除以發生器加熱率,選項3正確。選項1熱源溫度非除數;選項2冰水泵浦功率屬電力消耗,不列入吸收式COP之分母;選項4吸收器吸收率為放熱量,亦非分母。