民國108年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第47題
某一冷凍系統在壓縮機出口焓值為1612.7 kJ/kg,蒸發器入出口焓值分別為1374.7 及241.3 kJ/kg, 試求冷凍效果(kJ/kg)? 1. 98…
題目
某一冷凍系統在壓縮機出口焓值為1612.7 kJ/kg,蒸發器入出口焓值分別為1374.7 及241.3 kJ/kg, 試求冷凍效果(kJ/kg)? 1. 986 2. 1371.4 3. 1133.4 4.
答案
- 3
民國108年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第47題
某一冷凍系統在壓縮機出口焓值為1612.7 kJ/kg,蒸發器入出口焓值分別為1374.7 及241.3 kJ/kg, 試求冷凍效果(kJ/kg)? 1. 986 2. 1371.4 3. 1133.4 4.