民國108年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第63題
採用二段冷凍循環系統是為
題目
採用二段冷凍循環系統是為
- (1) 增加吸氣管比體積
- (2) 減少壓縮比
- (3) 降低吐出口溫度
- (4) 降低冷凝壓力
官方答案
(2) 減少壓縮比、(3) 降低吐出口溫度
解析
採用二段(多段)壓縮主要是為降低單段壓縮比、抑制吐出溫度,提升低溫工況的可靠性與效率。選項2:將總壓縮比分配給兩段,每段壓縮比下降,避免單段壓縮比過大,正確。選項3:段間設中間冷卻(省能器或閃發器),使第二段吸氣溫度降低,吐出溫度隨之下降,避免冷凍油劣化,正確。選項1:二段壓縮目的非增加吸氣比體積,經中間冷卻後吸氣比體積反而較小,錯誤。選項4:冷凝壓力由冷凝器冷卻水溫與冷凝溫度決定,與壓縮段數無直接關係,錯誤。故為2、3。