民國108年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第7題
離心式冰水主機之導流翼發生追逐現象,可能原因為
題目
離心式冰水主機之導流翼發生追逐現象,可能原因為
- (1) 熱氣旁通打開
- (2) 冰水溫度到達
- (3) 容量控制器之比例帶設定太窄
- (4) 冷媒不足
官方答案
(3) 容量控制器之比例帶設定太窄
解析
離心式冰水主機以導流翼(Vane)調節冷媒流量來控制容量。當容量控制器的比例帶(Proportional Band)設定值太窄時,控制器增益過高,對冰水溫度微小變化反應過度靈敏,使導流翼頻繁開關、來回擺動,產生追逐(振盪)現象。熱氣旁通打開主要用於穩定低負載運轉;冰水溫度到達會觸發加載停止或停機;冷媒不足造成低壓過低與 capacity 不足,均非導流翼追逐的主因。故正確為比例帶設定太窄。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。