民國109年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第11題

離心式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原因為?

題目

離心式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原因為?

  1. (1) 冷媒不足
  2. (2) 冷卻水量太大
  3. (3) 蒸發器太髒
  4. (4) 主機卸載運轉

官方答案

(4) 主機卸載運轉

解析

主機卸載時,壓縮機輸入功率與製冷量同時降低,運轉電流下降;蒸發器熱負載減少,蒸發溫度會上升,冰水進出水溫差變小。由於冰水泵與管路流量未變,冰水水壓差大致不變,故選卸載運轉。冷媒不足通常使蒸發溫度與壓力下降;蒸發器太髒會使蒸發溫度偏低;冷卻水量太大主要影響冷凝溫度,並非本題最相符的原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。