民國109年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第36題

螺旋式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原因為?

題目

螺旋式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原因為?

  1. (1) 冷凝器太髒
  2. (2) 主機卸載運轉
  3. (3) 冰水流量不足
  4. (4) 膨脹閥故障

官方答案

(2) 主機卸載運轉

解析

螺旋式冰水主機「卸載運轉」時,滑閥(scale valve)位移減少壓縮機有效壓縮容積,製冷量下降,故運轉電流降低;因吸入冷媒流量減少,蒸發器內壓力上升使蒸發溫度升高;同一冰水流量下熱負載被移除量變少,故冰水進出口溫差(ΔT)變小;冰水泵流量未變,故水壓差不變。冷凝器太髒會使冷凝溫度與電流上升;冰水流量不足會使水壓差增大、ΔT 變大;膨脹閥故障開度異常通常不致電流降低且水壓差不變。綜合判斷答案為2。