民國109年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第5題

穿越空調主機房之風管,為了避免機房噪音藉由風管鐵皮傳入風管及冷房,下列何種措施對噪音 無法提供改善?

題目

穿越空調主機房之風管,為了避免機房噪音藉由風管鐵皮傳入風管及冷房,下列何種措施對噪音 無法提供改善?

  1. (1) 對風管穿越之牆面進行填縫
  2. (2) 改用較薄鐵皮之風管
  3. (3) 在風管穿越牆面處設置消音箱
  4. (4) 改用圓型風管

官方答案

(2) 改用較薄鐵皮之風管

解析

噪音會經由風管鐵皮振動傳入管內與冷房,鋼板越薄,質量與剛性越小,隔音與抑振能力越差,噪音反而更容易傳遞,故無法改善。牆面填縫可阻斷縫隙傳音路徑;穿越處設消音箱可吸收聲能;圓型風管剛性較佳、振動較小。故選改用較薄鐵皮。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料