民國109年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第64題
採用二段冷凍循環系統是為?
題目
採用二段冷凍循環系統是為?
- (1) 減少壓縮比
- (2) 增加吸氣管比體積
- (3) 降低吐出口溫度
- (4) 降低冷凝壓力
官方答案
(1) 減少壓縮比、(3) 降低吐出口溫度
解析
二段冷凍循環把系統的總壓差分成兩段,由低壓段與高壓段分別承擔,因此每一段的壓縮比都降低,容積效率提高、單位壓縮功減少,排氣溫度也隨之下降,可避免單段高壓比造成排氣過熱、冷凍油劣化與閥片壽命縮短。吸氣管比體積主要由蒸發溫度決定,增加段數並不會使吸氣比體積變大;冷凝壓力則取決於冷卻介質溫度與冷凝器散熱能力,分段壓縮並不能降低冷凝壓力。故選 1、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。