民國109年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第70題
水冷式冰水主機,冷卻水流量開關造成啟停頻繁的可能原因為?
題目
水冷式冰水主機,冷卻水流量開關造成啟停頻繁的可能原因為?
- (1) 冷卻水關斷閥未開
- (2) 冷卻水過濾網微堵
- (3) 冷卻水管路有空氣
- (4) 冷凝器水側隔板破裂造成短冷卻水循環
官方答案
(2) 冷卻水過濾網微堵、(3) 冷卻水管路有空氣
民國109年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第70題
水冷式冰水主機,冷卻水流量開關造成啟停頻繁的可能原因為?
(2) 冷卻水過濾網微堵、(3) 冷卻水管路有空氣