民國109年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第27題
離心機系統冷媒充填過多,易產生
題目
離心機系統冷媒充填過多,易產生
- (1) 低壓過低
- (2) 回流管溫度過低,且液媒回流
- (3) 回流管溫度過高
- (4) 高壓過低
官方答案
(2) 回流管溫度過低,且液媒回流
解析
冷媒充填量過多時,冷凝器與儲液器內積存過多液態冷媒,過冷度變大,膨脹閥無法把液冷媒完全節流成適當乾度,多餘液體會被帶入蒸發器,甚至以液滴狀態經回流管回到壓縮機,因此回流管溫度明顯偏低並有液媒回流現象。選項1低壓過低通常是冷媒不足或節流過度;選項3回流管溫度過高代表過熱度大,偏向充填不足;選項4高壓過低與充填過多造成的高壓偏高方向相反。