民國109年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第31題
使用R-22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17.5kgf/cm 2 G(飽和溫度47°
題目
使用R-22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17.5kgf/cm 2 G(飽和溫度47° C),低壓為4.5kgf/cm2 G(飽和溫度3°C),冷凝器出液管溫度為35°C,則冷媒充填量
- (1) 過少
- (2) 過多
- (3) 無法判斷
- (4) 適中
官方答案
(2) 過多
解析
以冷凝飽和溫度減出液管溫度可得過冷度:47 − 35 = 12°C。系統正常過冷度約5~8°C,12°C 明顯偏大,表示冷凝器與儲液器內液態冷媒太多、液位過高,故判定充填量過多。若充填不足,過冷度會很小甚至沒有過冷,出液管溫度接近冷凝飽和溫度;選項1、3、4與計算結果不符。充填過多同時會使高壓偏高、耗電增加。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。