民國109年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第53題
冷媒系統加壓探漏確定無漏,但抽真空時絕對壓力無法下降,非其原因為
題目
冷媒系統加壓探漏確定無漏,但抽真空時絕對壓力無法下降,非其原因為
- (1) 系統內尚有水份
- (2) 真空泵不良
- (3) 周圍溫度太高
- (4) 真空泵所用皮管或接頭漏氣
官方答案
(3) 周圍溫度太高
解析
抽真空時絕對壓力降不下來,代表系統中持續有氣體來源:殘留水分在低壓下蒸發,水蒸氣分壓會把壓力撐在較高值;真空泵性能不良或泵油劣化、抽氣皮管與接頭漏氣,也會使極限真空變差。周圍溫度只影響水分蒸發速率與抽到目標真空所需時間,並非壓力無法下降的原因;且加壓探漏已確認系統無漏,因此選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。