民國109年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第11題
某一工廠負載實在功率為600kW,原功率因數為0.6,擬改善功率因數到100%,求應並多少電 容量(KVAR)?
題目
某一工廠負載實在功率為600kW,原功率因數為0.6,擬改善功率因數到100%,求應並多少電 容量(KVAR)?
- (1) 600
- (2) 400
- (3) 800
- (4) 1000
官方答案
(3) 800
解析
功率因數 cosθ=0.6 時,視在功率 S=P/cosθ=600/0.6=1000 kVA;無效功率 Q=√(S²-P²)=√(1000²-600²)=√640000=800 kVAR。改善至功率因數 1.0(100%)時無效功率需為 0,故電容器容量須補足全部 800 kVAR,答案為 800。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。