冷凍機馬達若為直接起動時,其保險絲或無熔絲開關之規格應根據馬達之

題目

冷凍機馬達若為直接起動時,其保險絲或無熔絲開關之規格應根據馬達之

  1. (1) 額定電流
  2. (2) 堵轉電流
  3. (3) 起動電流
  4. (4) 空轉電流

官方答案

(1) 額定電流

解析

馬達直接起動時,起動電流可達額定電流的 6~8 倍,但持續時間很短。若保險絲或無熔絲開關依起動電流選用,規格過大將無法有效保護繞組;故應依馬達額定電流(再乘法規允許倍數)選定,使其能承受起動突波又不失保護功能。空轉電流小於額定電流,更不能作為選用依據。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。