民國109年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第30題
冷凍空調系統運轉記錄(儀錶精準)中,發現高壓錶高壓高於冷凝飽和溫相對之壓力時,表示
題目
冷凍空調系統運轉記錄(儀錶精準)中,發現高壓錶高壓高於冷凝飽和溫相對之壓力時,表示
- (1) 冷卻水量不足
- (2) 冷凝器水側端結垢
- (3) 系統中有不凝結氣體
- (4) 冷卻水水量太大
官方答案
(3) 系統中有不凝結氣體
解析
在同一冷凝溫度下,冷媒的飽和壓力是固定的。若高壓錶讀值高於該冷凝溫度對應的飽和壓力,代表系統內混入空氣等不凝結氣體,佔據部分容積並形成分壓,使總壓升高。冷卻水量不足或水側結垢會使冷凝溫度上升,壓力與溫度仍大致對應飽和曲線;水量太大則冷凝溫度下降。應排除不凝結氣體並查漏。