民國109年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第78題
冰水主機運轉時冰水進水溫度為47°F,出水溫度為45°F,則可能原因為
題目
冰水主機運轉時冰水進水溫度為47°F,出水溫度為45°F,則可能原因為
- (1) 冰水管路有空氣
- (2) 冰水管路堵塞
- (3) 主機卸載運轉
- (4) 空調箱回風濾網堵塞
官方答案
(3) 主機卸載運轉、(4) 空調箱回風濾網堵塞
解析
冰水進出水溫差只有 47−45=2°F,遠小於一般設計的 9~13°F(約 5~7°C),代表主機實際搬運的熱量少於設計值。當空調負載降低時,主機卸載運轉(容量調節)使冷凍能力下降;空調箱回風濾網堵塞造成風量不足、盤管熱負載減少,兩者都會讓冰水溫差變小。反之,管路內有空氣或管路堵塞會使冰水流量減少,在相同熱負載下溫差反而變大,且常伴隨泵浦壓差與流量異常,因此不是本題現象的原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。