民國110年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第10題
離心機啟動後,一直無法加載其可能原因為
題目
離心機啟動後,一直無法加載其可能原因為
- (1) 油壓太低
- (2) 電壓太低
- (3) 高壓太低
- (4) 馬達Y-△啟動器,以Y 啟動後沒轉換成△
官方答案
(4) 馬達Y-△啟動器,以Y 啟動後沒轉換成△
解析
離心式冰水機壓縮機靠馬達帶動至高速運轉才能建立壓縮比並加載。若採Y-△降壓啟動,正常應先以Y(星型)啟動,待轉速接近額定後切換為△(三角型)全電壓運轉。若Y啟動後未轉換成△,馬達繞組僅承受約1/√3電壓、轉矩僅約1/3,無法加速至額定轉速,離心壓縮機便無法建立足夠壓縮比而一直無法加載。選項1油壓太低多觸發保護跳脫而非無法加載;選項2電壓太低、3高壓太低亦非「啟動後持續無法加載」之最直接原因。故答案為4。